防雷接地改造怎么做?

防雷接地改造怎么做?

  • 提問者:用命博青春
  • 地點:山東省 - 青島市
  • 瀏覽次數:1926
  • 提問時間:2015-11-09 08:38:00

已有回答(2條)
  • 防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產生危害。   
    一、工廠防雷分為整體結構防雷,就是主廠房防雷,主要基礎打接地極、接地帶,形成一個接地網,接地電阻小于10歐。再與主廠房的鋼筋或鋼構的主體連接。水泥混凝土屋頂接避雷帶或避雷針,墻外地面還得留有接地測試點,鋼構應用鍍鋅扁鐵作直接引到屋頂。      
    二、供電系統接地分為保護接地和工作點接地,保護接地是帶電設備外殼接地。工作點接地指零線接地,接地網做法與避雷接地*一樣,接地電阻小于4歐。如達不到要求,則應加接地極,條件不好的,應加電解物及更換土壤。工作接地和保護接地在配電室獨立引出,系統可并為一個。工作*,如地線和零線分開,也可合為一引到用電系統(或設備)。接地系統須重復接地。也有獨立分開的*,TN-C系統。零地不能再合為一。   
    三、儀器儀表接地系統。該系統接地電阻小于1歐。不能與防雷接地連接。   
    四、防靜電接地,如油管等,每隔35米就得有一處可靠接地,電阻小于30歐。

    回復  贊(0

  • 損壞原因:電源系統只有總配電房一級防雷箱,油機配電室無二級過壓保護措施,機房地網不完善,機房接地阻值差別大,高電壓泄放形成地位反擊。
    改造措施:
    a、在油機電力室電源進線端安裝40KA防雷器。
    b、室內總接地引入連接處加銅鐵轉換。
    c、將空調外機接地。
    d、新增室外地網與原有地網及移動鐵塔地網連接。

    回復  贊(0

我的回答

答案不滿意?問問下面的專業人士

  • 南京凱典裝飾

    南京雨花臺區

    已有58位業主點評過該公司

    向TA咨詢
  • 蕪湖簡構裝飾

    蕪湖鏡湖區

    已有0位業主點評過該公司

    向TA咨詢
  • 今朝裝飾

    太原迎澤區

    已有127位業主點評過該公司

    向TA咨詢
相關問題
  • 熱門城市
  • 裝修效果圖
  • 房產知識

擅長解決該問題的企業

蕪湖鵬晨裝飾

蕪湖鏡湖區

已有1400位業主點評過該公司

向TA咨詢

武漢拜斯達裝飾

武漢漢陽區

已有459位業主點評過該公司

向TA咨詢

宏達裝飾

安慶迎江區

已有187位業主點評過該公司

向TA咨詢
我家裝修要花多少錢?
擠干水分 報價更準確
我已閱讀并同意齊裝網的 《免責聲明》 《通訊授權服務》

齊裝網APP

微信公眾號

×

設計報價在線咨詢

設計報價客服

專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案

您好,您已進入設計報價專線,請問有什么可以幫助您?
你好,我想知道報價怎么操作?

請輸入您的問題或截圖

發送
客服在線
  • 設計報價
  • 裝修服務
  • 家居建材
  • 工程質檢
  • 商務合作
  • 投訴反饋
計算報價
二維碼

齊裝網APP

微信公眾號

回到頂部
廣告區域