請問一下,關于防雷接地的種類有哪些
主要有:常規熱鍍鋅材料、銅材、銅鍍鋼材料、鋅包鋼材料、接地模塊、離子接地極等;
效果:在不同的場合使用不同的材料,一般說銅材、銅鍍鋼材料、離子接地極等壽命比較長,適合比較重要的設備場合;尤其離子接地極適用于接地面積較小而且接地阻值要求較低的場合
一般的接地材料適用一般場合(普通的電力塔桿接地等)
一般設備防雷接地,要求接地電阻要求小于4歐姆。發電廠和變電站防雷接地,其接地網電阻要求小于0.5歐姆。
防雷接地一般要求用40×4毫米扁鐵,要求每年雷雨季節前檢查接地電阻和接地情況。
其它接地沒有這么嚴格規定。
回復 贊(0)
一般高層防雷接地裝置包括:
1) 雷電接受裝置:直接或間接接受雷電的金屬桿(接閃器),如避雷針、避雷帶(網)、架空地線及避雷器等。
2) 引下線:用于將雷電流從接閃器傳導至接地裝置的導體。
3) 接地線:電氣設備、桿塔的接地端子與接地體或零線連接用的正常情況下不載流的金屬導體。4) 接地體(極):埋入土中并直接與大地接觸的金屬導體,稱為接地體。分為垂直接地體和水平接地體。
5) 接地裝置:接地線和接地體的總稱。
6) 接地網:由垂直和水平接地體組成的具有泄流和均壓作用的網狀接地裝置。
7) 接地電阻:接地體或自然接地體的對地電阻的總和,成為接地裝置的接地電阻,其數值等于接地裝置對地電壓與通過接地體流入地中電流的比值。同時接地電阻也是恒量接地裝置水平的標志。
回復 贊(0)
按接地種類,可分人工接地體和自然接地體兩種。按接地*,可分水平接地體和垂直接地體兩種。
防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產生危害。
1、工廠防雷分為整體結構防雷,就是主廠房防雷,主要基礎打接地極、接地帶,形成一個接地網,接地電阻小于10歐。再與主廠房的鋼筋或鋼構的主體連接。水泥混凝土屋頂接避雷帶或避雷針,墻外地面還得留有接地測試點,鋼構應用鍍鋅扁鐵作直接引到屋頂。
2、供電系統接地分為保護接地和工作點接地,保護接地是帶電設備外殼接地。工作點接地指零線接地,接地網做法與避雷接地*一樣,接地電阻小于4歐。如達不到要求,則應加接地極,條件不好的,應加電解物及(或)更換土壤。工作接地和保護接地在配電室獨立引出,系統可并為一個。工作*,如地線和零線分開,也可合為一引到用電系統(或設備)。接地系統須重復接地。也有獨立分開的*,TN-S系統。零地不能再合為一。
3、儀器儀表接地系統。該系統接地電阻小于1歐,不能與防雷接地連接。
4、防靜電接地,如油管等,每隔(彎頭)35米就得有一處可靠接地(可系統也可獨立),電阻小于30歐。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號