地平一定要有下水坡度流入地漏 地平面不能有積水現象 門檻邊做好水泥攔水垻 地面清理干凈 管道邊緣用水不漏灌入 地面防水滿刷兩遍 墻面上墻30公分做防水 淋浴房防水做1.8米高 如果隔壁也是室內 建議墻面滿做 起防潮用途 這樣的衛生間以后不會潮濕 也不會有異味 因為砂漿下無積水
回復 贊(0)
1.未裝修之前需做閉水試驗(也就是將沙用方便袋裝起來,堵住地漏下水的地方,放水.24小時之后或48小時之后去樓下鄰居家查看是否有漏水的跡象,如果有漏需要檢測管道,水管的地方,如無可進行一下步2)
2.做防水,地面全刷,淋浴區刷1.8米的高度,其他三周刷30公分的高度,待干后在做閉水試驗,48小時之后去樓下檢測,如果無漏水的跡象在進行貼磚
回復 贊(0)
貼瓷磚之前,吧地面清掃一下,盡量保持地面清潔,沒有水,買雨虹或者西卡的防水砂漿,按照要求配比A和B,涂刷2-3遍,遍涂刷完后蠅隔段時間在刷第二遍,注意墻面要上返30公分,淋浴墻可正面做,或者做到1.8m,涂刷時注意,馬桶和下水的邊緣,一定要涂刷仔細.
等干后,放水,做避水試驗,24小水后觀察水有沒有干,還有樓下漏不漏水.做避水試驗的時候要吧窗戶關掉.
貼磚的時候不要讓他們在衛生間作業,以防破壞.
回復 贊(0)
在做家裝是盡量不破壞原有的防水層 在新交付使用的樓房中,衛生間、浴室和廚房的地面都有按照相關規范做的防水層,只要不破壞原有的防水層,一般不會滲漏。但現在普遍存在的問題是:裝修中會增加一些洗浴設施和對多種上下水管線進行重新布局或移動,本身已經破壞了原有的防水層,而且沒有及時做修補或重新做防水施工,這樣極容易發生滲漏現象。 重鋪地磚要做地面防水 如果需要更換衛生間原有地磚,將原有地磚鑿去后,一定要先用水泥砂漿將地面找平,再做防水處理,這樣就可以避免防水涂料因厚薄不均而造成滲漏。在做防水前,一定要將地面清理干凈,用聚氨酸防水涂料反復涂刷2至3遍。 一定要做墻面防水 衛生間洗浴時會濺水到鄰近的墻上,如沒有防水層的保護,隔壁墻和對頂角墻易潮濕發生霉變。所以一定要在鋪墻面瓷磚之前,做好墻面防水,一般防水處理中墻面要做30厘米高的防水處理,但是非承重的輕體墻,就要將整面墻做防水,至少也要做到1.8米高。 墻內水管凹槽也要做防水 施工過程中在管道、地漏等穿越樓板時,其孔洞周邊的防水層必須認真施工。墻體內埋水管,做到合理布局,鋪設水管一律做大于管徑的凹槽,槽內抹灰圓滑,然后凹槽內刷聚氨酸防水涂料。 用24小時“蓄水試驗”驗收防水 在防水工程做完后,封好門口及下水口,在衛生間地面蓄滿水達到一定液面高度,并做上記號,24小時內液面若無明顯下降,防水就做合格了,如驗收不合格,防水工程必須整體重做后,重新進行驗收。
回復 贊(0)
防止衛生間漏水,要從以下幾個方面入手:
盡量不破壞原有防水層
如果不破壞原有的防水層,入住后一般是不會發生滲漏的。但是防水層在重新裝修地面時易被破壞,若不慎破壞,要及時修補,以免留下隱患。
重鋪地磚要做地面防水
如果需要更換衛生間原有地磚,將原有地磚鑿去后,一定要先用水泥砂漿將地面找平,再做防水處理。用聚氨酯防水涂料反復涂刷2至3遍。
一定要做墻面防水
衛生間洗浴時水會濺到鄰近的墻上,所以一定要在鋪墻面瓷磚之前,做好墻面防水。一般防水處理中墻面要做30厘米高的防水處理,但是非承重的輕體墻,就要將整面墻做防水,至少也要做到1.8米高。同時注意與淋浴位置鄰近的墻面防水也要做到1.8米高。
墻
內水管凹槽也要做防水
施工過程中在管道、地漏等穿越樓板時,其孔洞周邊的防水層必須認真施工。墻體內埋水管,做到合理布局,鋪設水管一律做大于管徑的凹槽,槽內抹灰圓滑,然后凹槽內刷聚氨酯防水涂料。
24小時“閉水試驗”驗收防水
在防水工程做完后,封好門口及下水口,在衛生間地面蓄滿水達到一定液面高度,并做上記號,24小時內液面若無明顯下降,特別樓下住家的房頂沒有發生滲漏,防水就做合格了。
回復 贊(0)
衛生間專修需要考慮兩個方面的問題
1、給排水(隱蔽工程)的安裝無問題
2、防水層需做好無問題
以上兩個方面做好就不會出現滲漏,出現漏水很麻煩的,裝修時一定要好好注意這兩個問題。