80kvA變壓器用3芯10kv高壓銅電纜需要多少平方

  • 提問者:叫四方街
  • 地點: -
  • 瀏覽次數:1566
  • 提問時間:2017-06-16 09:40:01

已有回答(3條)
  • 這個一般都不做計算。實際接入時都以上一級的開關設備線夾的規格,作為電
    纜選擇的依據。不是說您的變壓器需要35平方的電纜,您接上就行了。而高壓
    開關的設備線夾規格都很大,一般也在4000A左右。
    至于實際變壓器的運行電流,是線路總工計算的。無論城網和農網都一樣。
    您的10000KVA變壓器,P=1.732*10000*I*cos&,初級額定電流大約是642A
    一般高壓電纜需選用300平方毫米的電纜,距離如果較遠的話還要增加一個規格。

    回復  贊(0

  • 你好:按照理論上講:1250KVA箱變的高壓側電流大約是73A,70電纜承受的電流遠遠大于73A.所以是沒有問題的。

    回復  贊(0

  • 10kV級1250kVA變壓器的高壓額定線電流為I1=1250/10/1.732=72.2A。如果你采用10kV三芯的交聯聚乙烯電纜,那么你選擇16mm2就可以了。

    回復  贊(0

我的回答

答案不滿意?問問下面的專業人士

  • 南京凱典裝飾

    南京雨花臺區

    已有58位業主點評過該公司

    向TA咨詢
  • 蕪湖簡構裝飾

    蕪湖鏡湖區

    已有0位業主點評過該公司

    向TA咨詢
  • 今朝裝飾

    太原迎澤區

    已有127位業主點評過該公司

    向TA咨詢
相關問題
  • 熱門城市
  • 裝修效果圖
  • 房產知識

擅長解決該問題的企業

蕪湖鵬晨裝飾

蕪湖鏡湖區

已有1400位業主點評過該公司

向TA咨詢

武漢拜斯達裝飾

武漢漢陽區

已有459位業主點評過該公司

向TA咨詢

宏達裝飾

安慶迎江區

已有187位業主點評過該公司

向TA咨詢
我家裝修要花多少錢?
擠干水分 報價更準確
我已閱讀并同意齊裝網的 《免責聲明》 《通訊授權服務》

齊裝網APP

微信公眾號

×

設計報價在線咨詢

設計報價客服

專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案

您好,您已進入設計報價專線,請問有什么可以幫助您?
你好,我想知道報價怎么操作?

請輸入您的問題或截圖

發送
客服在線
  • 設計報價
  • 裝修服務
  • 家居建材
  • 工程質檢
  • 商務合作
  • 投訴反饋
計算報價
二維碼

齊裝網APP

微信公眾號

回到頂部
廣告區域