已有回答(3條)
  • 運行中“35KV1段母線接地“光字牌亮,警鈴響,電壓表A相為零,其它兩相為線電壓。分析:從故障現象來看,為35KV1段母線有性接地。電壓互感器高壓保險一相熔斷,雖報出接地信號,但從表計可分析,接地故障時,故障相對地電壓降低,另兩相電壓升高。而高壓保險熔斷一相時,對地電壓一相降低,另兩相不變。處理:1)根據現場現象作好記錄,匯報調度; 2)根據信號、表計指示、天氣、運行*、系統是否有操作等情況,分析判斷;3)對站內設備進行檢查有無問題,檢查時應做好防護措施(穿絕緣靴,戴絕緣手套);4)若站內設備的問題,,則有可能是某線路接地故障,報地調,用瞬停的方法查明故障線路,直至消除信號為止;5)做好安全措施,待來人處理。

    回復  贊(0

  • 可繼續運行2小時,若再查不出接地故障,應停電處理。

    回復  贊(0

  • 1)根據現場現象作好記錄,匯報調度;
    2)根據信號、表計指示、天氣、運行*、系統是否有操作等情況,分析判斷;
    3)對站內設備進行檢查有無問題,檢查時應做好防護措施(穿絕緣靴,戴絕緣手套);
    4)若站內設備的問題,,則有可能是某線路接地故障,報地調,用瞬停的方法查明故障線路,直至消除信號為止;
    5)做好安全措施,待來人處理。