總地入電箱,<如果電箱有左右兩排接線端的話可以用一個做地一個做零,如果只有一個地線就扎起來>電箱也要接地,然后到用電器的分線和電箱的地和總地扎在一起就行!工業(yè)配電柜一般都有接地柱的,就在柜內下方!
回復 贊(0)
1,TN-C接地形式,PE與N合并使用,轉換成TN-C-S形式后,PE與N分開,如果設置三相四線帶漏電脫扣的保護設備,則PEN必須是經過該設備后才可分開為PE,N;否則該設備會脫扣;
2,TN-S接地形式,PE與N嚴格分開經配電設備,線路到用電設備;
3,只要PE,N已經是分開的,就決不允許再"見面",否則接地保護設備會動作.
所以,排除器件本身原因外,應檢查是否有PE,N不該見面而見面的情況.
回復 贊(0)
控制柜至接地匯流排電線選用1x4銅芯絕緣黃綠兩色電纜(也有的項目用2.5的),接地匯流排至主接地極選用1x25銅芯絕緣黃綠兩色電纜(也有的項目用1x16的)
有兩種接法,一種是零線和地線共用一根排,一種是零線和地線要分開。
回復 贊(0)
動力柜有零線和地線接線端子排,零線排有一個N,地線排有一個PE。
把零線和地線分別壓好端子,用工具接入相對應的接線排上就可以了。
回復 贊(0)
1、TN-C接地形式,PE與N合并使用,轉換成TN-C-S形式后,PE與N分開,如果設置三相四線帶漏電脫扣的保護設備,則PEN必須是經過該設備后才可分開為PE、N;否則該設備會脫扣;
2、TN-S接地形式,PE與N嚴格分開經配電設備、線路到用電設備;
3、只要PE、N已經是分開的,就決不允許再“見面”,否則接地保護設備會動作。
所以,排除器件本身原因外,應檢查是否有PE、N不該見面而見面的情況。