在線問答 > 裝飾材料 > 建筑構件 > 正文

4份價值萬元2024年設計與報價方案

裝修開工必須吉利!10秒測算您的裝修吉日

樓梯消防通道寬度要求誰能指教下?哪些可以推薦一下

  • 提問者:懂人自懂
  • 地點:河北省 - 廊坊
  • 瀏覽次數:3280
  • 提問時間:2017-09-16 17:29:22

已有回答(5條)
  • 一,二級耐火等級的公共建筑建筑,而且屬于人員密集場所,它要符合以下消防要求:1,應設置封閉樓梯間.依據<建筑設計防火規范> 下列公共建筑的室內疏散樓梯應采用封閉樓梯間(包括首層擴大封閉樓梯間)或室外疏散樓梯:

    1 醫院,療養院的病房樓;

    2 旅館;

    3 超過2 層的商店等人員密集的公共建筑;

    4 設置有歌舞娛樂放映游藝場所且建筑層數超過2 層的建筑;

    5 超過5 層的其它公共建筑.

    依據<建筑設計防火規范>疏散樓梯的凈寬度不應小于1.1米.
    2,可以設置1個疏散樓梯.依據<建筑設計防火規范> 耐火等級一,二級,*多層數3層,每層建筑面積不超過500平方米的,2,3層人數之和不超過100人的公共建筑可設置1個疏散樓梯.

    3,你所給建筑的安全出口滿足條件.但是安全出口的寬度同樣不能小于1.1米,而且房間內任一點到該房間直接通向疏散走道的疏散門的距離不應大于40米.

    4, 公共建筑和通廊式非住宅類居住建筑中各房間疏散門的數量應經計算確定,且不應少于2 個,該房間相鄰2 個疏散門*近邊緣之間的水平距離不應小于5m.當符合下列條件之一時,可設置1個:

    1 房間位于2 個安全出口之間,且建筑面積小于等于120m2,疏散門的凈寬度不小于0.9m;

    2 除托兒所,幼兒園,老年人建筑外,房間位于走道盡端,且由房間內任一點到疏散門的直線距離小于等于15m,其疏散門的凈寬度不小于1.4m;

    3 歌舞娛樂放映游藝場所內建筑面積小于等于50m2 的房間.

    5,防火間距不應小于6米.

    6,裝修材料必須用不燃或難燃材料.

    回復  贊(0

  • GB50096-2011住宅設計規范規定,樓梯梯段凈寬不低于1.1m,不超過六層的住宅,一邊設有欄桿的梯段凈寬不應小于1m.另外GB50045-95-2005高層民用建筑設計防火規范,醫院病房樓不小于1.3m,居住建筑不小于1.1m,其他建筑不小于1.2m!

    回復  贊(0

  • 消防通道樓梯國標寬度尺寸:A商場消防通道寬度。人員疏散走道應依照疏散人數經計算確定,但*小凈寬度不小于1.4m。超過一萬平米的通道不得小于2.4M。不小于3.5米。由于所有建筑都要有安全的消防通道,消防車的寬度就是2.5了,規定的商品市場通道寬度一定不小于3.5,以便應急救援的實施。B室內消防通道寬度。安全出口、房間疏散門的凈寬度不應小于0.9m,疏散走道和疏散樓梯的凈寬度不應小于1.1m;不超過6層的單元式住宅,當疏散樓梯的一邊設置欄桿時,*小凈寬度不宜小于1.0m。C工廠消防通道寬度。消防車道的凈寬度和凈空高度均不應小于4.0m。供消防車停留的空地,其坡度不宜大于3%。人員疏散走道應依照疏散人數經計算確定,但*小凈寬度不小于1.4m。消防車道的凈寬度和凈高度均不應小于4.0m。D小區消防通道寬度。住宅小區的消防通道要滿足4X4的要求,即寬4米,高4米。E逃生通道寬度。依照《建規50016》規定:疏散樓梯的*小凈寬度不宜小于1.1m,疏散走道的*小凈寬度不宜小于1.4m。

    回復  贊(0

  • 品牌:伯特利品牌:艾達品牌:上海愛步樓梯品牌:萬佳這些價格優惠,美觀實用,操作方便,安裝簡單,是替代固定樓梯、節約室內空間的選取。用途:用于空間小的閣樓、頂層閣樓,別墅閣樓,陽光房內,消防通道,商鋪,以及室外墻壁固定等,連接上下的主要通道。期望可以對你有用

    回復  贊(0

  • 需要,在火災發生時會產生大量濃煙,正壓送風機是用來給消防樓梯和前室加壓輸送空氣,使消防疏散通道內的氣壓大于著火樓層的氣壓,濃煙不易于流入消防通道,利于人們進行疏散逃離。假如火災已經蔓延至消防通道,繼續輸送空氣會促進火災在通道內的蔓延,要設置70度防火閥,當溫度高于70度后就會關閉通道,阻止空氣進入,減緩火災蔓延速度。

    回復  贊(0

我的回答

答案不滿意?問問下面的專業人士

  • 南京凱典裝飾

    南京雨花臺區

    已有58位業主點評過該公司

    向TA咨詢
  • 蕪湖簡構裝飾

    蕪湖鏡湖區

    已有0位業主點評過該公司

    向TA咨詢
  • 今朝裝飾

    太原迎澤區

    已有127位業主點評過該公司

    向TA咨詢
相關問題
  • 熱門城市
  • 裝修效果圖
  • 房產知識

擅長解決該問題的企業

蕪湖鵬晨裝飾

蕪湖鏡湖區

已有1400位業主點評過該公司

向TA咨詢

武漢拜斯達裝飾

武漢漢陽區

已有459位業主點評過該公司

向TA咨詢

宏達裝飾

安慶迎江區

已有187位業主點評過該公司

向TA咨詢
我家裝修要花多少錢?
擠干水分 報價更準確
我已閱讀并同意齊裝網的 《免責聲明》 《通訊授權服務》

齊裝網APP

微信公眾號

×

設計報價在線咨詢

設計報價客服

專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案

您好,您已進入設計報價專線,請問有什么可以幫助您?
你好,我想知道報價怎么操作?

請輸入您的問題或截圖

發送
客服在線
  • 設計報價
  • 裝修服務
  • 家居建材
  • 工程質檢
  • 商務合作
  • 投訴反饋
計算報價
二維碼

齊裝網APP

微信公眾號

回到頂部
廣告區域