室內裝修之電路工程驗收標準參考
1,材料工藝必須符合公司規范要求:所有電線采用如鴿牌BV線等,照明來路2.5mm2,回路1.5mm2,插座2.5mm2,空調4mm2,廚房,衛生間4mm2,接地線1.5mm2,特別強調穿線中應使用得億通用輕型φ(16)管或得億φ(16)B管,圓三通,直接,鎖扣,黃蠟管,絕不允許使用波紋管,彎頭,等徑三通.1根φ16管只能做一個回路,φ20只能用于6mm21個回路和衛生間浴霸與開關之間的回路.
2,電路鋪設,先埋底盒(廚衛除外),鎖好鎖扣,不允許導線直接埋入墻內,線管內導線不允許有接頭.所有導線接頭必須在線盒內或中轉箱內,放線時,轉彎處采用冷彎技術處理,線管的彎度以管壁不變形為宜;接線采用絞接式,各回路分組,分色明確:紅色,**,綠色為零線色標,黃綠彩線為接地色標.
3,插座線盒下口350mm,開關線盒下口1250mm,窗頭柜線盒下口650mm,電視墻下口450mm,加等離子備用套管.同一房間開關線路一般從頂往下走,插座線路從地往上走,弱點線路從地往上走.如果不吊頂強弱電都走地面.開關插座位置應保持在同一水平線上,目視無明顯偏差.衛生間開關插座應采用防水措施的面板.并應有漏電保護措施.廚房,衛生間電路必須走天棚放線.電線與水管,氣管不得同槽.
4,強,弱電線單獨穿管,不同槽,但不允許使字交叉,強電,弱電底盒距離150mm-200mm(整個房間統一標準).線管接頭要打膠,線槽邊緣必須拉毛.強電,弱電不能在同底盒內(包括118系列),線槽,線管走向明確,橫平豎直.蓋板接先左零右火,86線如果是兩個以上并排的,要保持整齊,目視無偏差,不冒墻,盒與盒之內有鎖扣連接,距離10mm.
5,接通空開盒之前必須把線頭子包好,以免觸電.地面鋪線管的要做水泥砂漿護坡,墻,頂面線管要用線卡固定.布線完工后必須用兆歐表測試.各預埋導線留在線盒內的長度在10cm-20cm之間.
6,施工人員現場臨時用電,電線不能掉在地上,不能掉在地上,不能有蜘蛛網現象,一定確保安全.
7,燈具,潔具安裝牢固,連接緊密,無松動,無滲漏
回復 贊(0)
隱蔽工程是家居裝修中的重要工程,可能因為裝修完成之后就隱藏起來大家都覺得它不是很重要,其實不是這樣的.隱蔽工程與我們的生活息息相關,不如電路工程就與我們的用電安全緊密相關.所以電路驗收工程也是很重要的,它是對電路施工的一層檢驗.
一:驗收電路材料
檢查原定的線材,管道等材料的規格是否一致,購買所有電線,線,電視線,網絡線必須達到國家檢測標準,杜絕產品不合格現象.
二:驗收電路外觀
檢查安裝位置,走向路由等是否符合你的要求,要確保所有插座位置正確.開關,暗盒等定位是否符合對稱一致的要求.
三:驗收電路施工
1,檢查強弱電是否分開
家庭常用的是交流電,一些施工隊為了施工方便,直接將所有的電線收納在一起,電源線,網線,線等都放在同一個底合中,這樣線路之間會受到干擾,導致信號不穩定.還會為家居發生火災埋下隱患.強弱電應該分開走線,嚴禁強弱電共用一管和一個底盒,強電線路平行間距不能低于3cm,是50cm,交叉必須成直角.
2,檢查電線是否加套管
有些不負責任的施工方在施工時將電線直接埋到墻內,電線沒有用絕緣管套好,電線接頭直接裸露在外,這樣容易引發安全隱患,是典型的偷工減料現象.電線的鋪設規范明確,接頭不能裸露在外.驗收的時候要特別注意這一點.
3,檢查插座導線是否隨意安裝
很多家庭為了美觀,會采用開槽埋線,暗管鋪設的.布線時一定要遵循"火線進開關,零線進燈頭"的原則,還要在插座上設漏電保護裝置.
回復 贊(0)
室內裝修之電路工程驗收標準參考 ??1、 ??材料工藝必須符合公司規范要求:所有電線采用如鴿牌BV線等,照明來路2.5mm2、回路1.5mm2、插座2.5mm2、空調4mm2、廚房、衛生間4mm2、接地線1.5mm2,特別強調穿線中應使用得億通用輕型φ(16)管或得億φ(16)B管、圓三通、直接、鎖扣、黃蠟管,絕不允許使用波紋管、彎頭、等徑三通。1根φ16管只能做一個回路,φ20只能用于6mm21個回路和衛生間浴霸與開關之間的回路。 ??
2、 ??電路鋪設,先埋底盒(廚衛除外)、鎖好鎖扣,不允許導線直接埋入墻內,線管內導線不允許有接頭。所有導線接頭必須在線盒內或中轉箱內,放線時,轉彎處采用冷彎技術處理,線管的彎度以管壁不變形為宜;接線采用絞接式,各回路分組、分色明確:紅色、**、綠色為零線色標,黃綠彩線為接地色標。 ??
3、 ??插座線盒下口350mm,開關線盒下口1250mm,窗頭柜線盒下口650mm,電視墻下口450mm,加等離子備用套管。同一房間開關線路一般從頂往下走,插座線路從地往上走,弱點線路從地往上走。如果不吊頂強弱電都走地面。開關插座位置應保持在同一水平線上,目視無明顯偏差。衛生間開關插座應采用防水措施的面板。并應有漏電保護措施。廚房、衛生間電路必須走天棚放線。電線與水管、氣管不得同槽。 ??
4、 ??強、弱電線單獨穿管,不同槽,但不允許使字交叉,強電、弱電底盒距離150mm-200mm(整個房間統一標準)。線管接頭要打膠,線槽邊緣必須拉毛。強電、弱電不能在同底盒內(包括118系列),線槽、線管走向明確,橫平豎直。蓋板接先左零右火,86線如果是兩個以上并排的,要保持整齊,目視無偏差,不冒墻,盒與盒之內有鎖扣連接,距離10mm. ??
5、 ??接通空開盒之前必須把線頭子包好,以免觸電。地面鋪線管的要做水泥砂漿護坡,墻、頂面線管要用線卡固定。布線完工后必須用兆歐表測試。各預埋導線留在線盒內的長度在10cm-20cm之間。 ??
6、 ??施工人員現場臨時用電,電線不能掉在地上,不能掉在地上,不能有蜘蛛網現象,一定確保安全。 ??
7、 ??燈具、潔具安裝牢固,連接緊密,無松動,無滲漏