防雷接地規范是怎樣的?
防雷接地樁的所應執行的標準是《建筑物防雷設計規范》(GB50057-2000)。具體要求是:
第3.3.5條 ??利用建筑物的鋼筋作為防雷裝置時應符合下列規定。 ??
一、建筑物宜利用鋼筋混凝土屋面、梁、柱、基礎內的鋼筋作為引下線.本規范第2.0.3條二、三、八、九款所規定的建筑物尚宜利用其作為接閃器。??
二、當基礎采用硅酸鹽水泥和周圍土壤的含水量不低于4%及基礎的外表面無防腐層或有瀝青質的防腐層時,宜利用基礎內的鋼筋作為接地裝置。
三、敷設在混凝土中作為防雷裝置的鋼筋或圓鋼,當僅一根時,其直徑不應小于10mm.被利用作為防雷裝置的混凝土構件內有箍筋連接的鋼筋,其截面積總和不應小于一根直徑為10mm鋼筋的截面積. ??
四、利用基礎內鋼筋網作為接地體時,在周圍地面以下距地面不小于0.5m,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和應符合下列表達式的要求:S≥4.24k ??c2 ??(3.3.5) ??
式中 ??S ??- ??鋼筋表面積總和(m2). ??
五、當在建筑物周邊的無鋼筋的閉合條形混凝±基礎內敷設人工基礎接地體時,接地體的規格尺寸不應小于表3.3.5的規定。??
六、構件內有箍筋連接的鋼筋或成網狀的鋼筋,其箍筋與鋼筋的連接,鋼筋與鋼筋的連接應采用土建施工的綁扎法連接或悍接.單根鋼筋或圓鋼或外引頸埋連接板、線與上述鋼筋的連接應焊接或采用螺栓緊固的卡夾器連接.構件之間必須連接成電氣通路。
回復 贊(0)
1、凡設有防雷引下線的柱子,樁基錨入承臺的鋼筋選2根(一般選對角)與承臺鋼筋籠做電氣連接;
2、與樁基做電氣連接的承臺鋼筋籠要跟與承臺相連的所有主梁、次梁、連梁的上排筋兩根角筋做電氣連接;
3、凡設有防雷接地引下線的柱子四角筋或屒筋（根據設計圖紙要求,注:柱角筋一般均大于16mm)跟與之相交的主梁、次梁、連梁的上排筋兩根角筋做電氣連接;
4、外接端子一般是設在柱子上的,做法詳見設計圖紙或預埋件圖集04G362,一般做法是與作為防雷接地引下線的角筋做電氣連接(連一根就行了);電氣連接的意思是:可以直接搭接焊,如果不能直接搭接焊,就可以按規范拿10的光圓鋼筋搭接焊,焊接長度單面焊12D,雙面焊6D。
注意:
1、防雷接地無非就是把房子做成一個鋼筋籠子,做好電氣屏蔽,不讓大自然釋放的雷電打擊進入建筑物內部,原理詳見高中課本法拉第籠式電機部分的知識。
2、所以所有的電氣連接都要聯通,設有防雷引下線的樁基礎、承臺、柱子、和所有基礎梁和屋頂的接閃器(避雷帶)要做好電氣連接。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號