砂漿稠度試驗流程是怎樣的
按建設部標準《建筑砂漿基本性能試驗方法》(JGJ70-90)規定的方法如下:
(1)儀器設備
①砂漿稠度測定儀:主要構造有支架、底座、帶滑桿的圓錐體(重300g)、刻度盤及盛砂漿的圓錐形金屬筒。圓錐體的高度為145mm,錐底直徑為75mm。圓錐形金屬筒的高度為180mm,錐底內徑為150mm。
②搗棒:直徑為10mm、長350mm的鋼筋,其一端呈半球形。
③砂漿攪拌鍋。
④砂漿分層度筒:由上下兩層金屬圓筒及左右兩根連接螺栓組成。圓筒內徑為150mm,上層(無底)高200mm,下層(有底)高100mm。連接時,上下層之間加設有膠皮墊圈。
(2)稠度試驗方法
①將拌合好的砂漿一次注入稠度測定儀的金屬筒內,使砂漿表面約低于筒口10mm左右;
②用搗棒自容器中心向筒邊插搗25次,然后輕輕地將筒搖動或敲擊5~6下,使砂漿表面平整,隨后將筒移至測定儀底座上;
③向下移動滑桿,當圓錐體與砂漿表面剛接觸時,用旋鈕固定滑桿位置,并將指針調整在刻度盤上的零點;
④放松旋鈕并計時,使圓錐體自由落入砂漿中,待10s后,從刻度盤上讀出下沉距離(以計),即為砂漿的稠度值; ⑤砂漿的稠度,應取兩次試驗結果的算術平均值。計算值精確至1㎜;
⑥兩次試驗值之差如大于20mm則應另取砂漿攪拌后重新測定。
(3)分層度試驗方法
①將拌合好的砂漿先進行稠度試驗,然后將同批砂漿(或經稠度試驗的砂漿重新拌和均勻)一次注滿分層度筒內;
②靜置30min后,去掉上層200mm砂漿,然后取出底層100mm砂漿,在砂漿攪拌鍋內重新拌勻,2min,再測定砂漿稠度值;
③兩次砂漿稠度的差值,即為砂漿的分層度值(以mm計);
④砂漿的分層度應取兩次試驗結果的算術平均值。兩次分層度試驗值之差如大于20mm應重新做試驗。
回復 贊(0)
1.將試錐、容器表面用濕布擦凈,用少量潤滑油輕擦滑桿,保證滑桿自由滑動;
2.將砂漿拌和物一次裝入容器,使砂漿低于容器口約10mm,用搗棒自容器中心向邊緣插搗25次,輕擊容器5~6下,使砂漿表面平整,立即將容器置于稠于測定儀的底座上;
3.把試錐調至與砂漿表面接觸,擰緊制動螺絲,使齒條側桿下端剛接觸滑桿上端,并將指針對準零點上;
4.?dāng)Q開制動螺絲,同時以秒表計時,待10s立即固定螺絲,將齒條側桿下端接觸滑桿上端,從刻度盤讀出下沉深度(精確至1mm),即為砂漿稠度值;圓錐容器內的砂漿,只允許測定一次稠度,重復測定時,應重新取樣。