漏電保護器有專門的測試按鈕開關,按一下開關跳閘就是好的。
還有就是用火地接線法試一下,如果跳閘就是好的。
漏電保護開關檢驗內容:
1、開關動作正常、靈活、無破損。
2、開關進、出線的緊固螺絲是否上緊。
3、天關安裝是否牢固。
4、天關所保護路發生漏電現象時,能否跳閘保護。
回復 贊(0)
一般按試驗按鈕就足以檢測是否漏電了。
漏電保護器的原理是檢測交流電從火線到零線的一進一出電流是否一致來判斷是否動作跳閘的。
這里有安全的測試方法,但前提是家里有地線:
找個三腳插座,在L(標準的電工走法L火線)符號上連個電阻,電容(串聯),另一端連接到地線標示腳上。由于電流經地線走了,漏電保護器檢測到的火線入的電流大于零線回來的電流,所以動作,跳閘!
電容可用風扇上的電容,電阻選個10歐姆以上的1瓦電阻,做完后把電阻和電容的結頭用絕緣膠布包好。
回復 贊(0)
漏電斷路器測試開關是試驗按鈕.
該試驗按鈕是用來模擬漏電的,其作用是用來檢測漏電開關好壞用的.
試驗按鈕應該一個月按一次,如果漏電開關動作正常,說明漏電開關是好的.
漏電斷路器在電路中漏電電流超過預定值時能自動動作的開關.常用的漏電斷路器分為電壓型和電流型兩類,而電流型又分為電磁型和電子型兩種. 漏電斷路器用于防止人身觸電,應根據直接接觸和間接接觸兩種觸電防護的不同要求來選擇.
類型
電壓型漏電斷路器用于變壓器中性點不接地的低壓電網.其特點是當人身觸電時,零線對地出現一個比較高的電壓,引起繼電器動作,電源開關跳閘.
電流型漏電斷路器主要用于變壓器中性點接地的低壓配電系統.其特點是當人身觸電時,由零序電流互感器檢測出一個漏電電流,使繼電器動作,電源開關斷開.
回復 贊(0)