能使用真空斷路器的情況下不建議使用SF6的,因為SF6斷路器在國內維護起來還是很復雜的,各種技術指標要求的很高,麻煩的要命,不知道我們單位怎么想的弄的我都頭疼40.50KV及以下用真空斷路器其特點是短路開斷電流高.而SF6不高.66KV及以上如果用真空的工藝達不到要求.所以絕大多數用SF6的.
回復 贊(0)
“真空斷路器”因其滅弧介質和滅弧后觸頭間隙的絕緣介質都是高真空而得名;其具有體積小、重量輕、適用于頻繁操作、滅弧不用檢修的優點,在配電網中應用較為普及。真空斷路器是3~10kV,50Hz三相交流系統中的戶內配電裝置,可供工礦企業、發電廠、變電站中作為電器設備的保護和控制之用,特別適用于要求無油化、少檢修及頻繁操作的使用場所,斷路器可配置在中置柜、雙層柜、固定柜中作為控制和保護高壓電氣設備用。希望能夠幫到你。
回復 贊(0)
真空斷路器主要優點:(1)觸頭開距小、動作快;(2)燃弧時間短,觸頭燒損輕;(3)壽命長,適于頻繁操作;(4)體積小,結構緊湊,真空滅弧室不需要檢修,維修工作量??;(5)防火、防爆性能好;主要缺點:(1)制造工藝復雜,造價高;(2)監視真空度變化的簡易裝置尚未解決;(3)開斷電流小時,有可能產生較高的過電壓,需要采取降低過電壓的措施。F6斷路器的優點是:1)開斷容量2)開斷性能優異3)滅弧室斷口的耐壓高4)電氣壽命長,檢修周期長目前SF6斷路器、一般都能達到額定開斷電流10-25次,檢修周期可達10-20年。FS6斷路器的缺點是:5)噪聲低、適于頻繁操作。6)沒有火災危險。它的電氣性能受電場均勻程度及水分等雜質的影響特別大,需要一套FS6氣體系統,所以對其密封結構、元件結構和FS6氣體的質量要求特別高,并需采取專門措施以防低氟化合物對人體及材料的危害和影響??傊?,SF6具有優越的性能,故近年來發展很快,電壓等級在不斷提高。特別是FS6全封閉組合電器的發展令人矚目。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號