需要在冷卻塔補水,同時在主機的進水管側連接補水管,補水點應該在冷卻水循環泵的入口前端。理由:出水側壓力大,補不進去!凍水循環泵是給中央空調水提壓保證冷卻流量的。冷卻水泵是給中央空調比如冰水機組提供冷卻水的。冷卻塔風機是給冷卻水降溫的。通過補水箱、膨脹水箱或者是補水泵給冷凍水系統補水。中央空調冷凍水系統一般是封閉的水系統,在中央空調運行過程中會有這樣那樣的水消耗,消耗到一定量的時候就需要給系統補水。
回復 贊(0)
lg中央空調冷凍水循環泵的安裝方法:一般風冷機組的話,需要放在室外或者屋頂,這樣水泵可以選擇放在室外,也可以選擇放在室內機房里.水冷機組必須和主機一起放在獨立機房中.放在室內的話,散熱量是有的,一般設備都會列出機房散熱量.制冷主機也會.機房里溫度稍微高一些不會有問題.
回復 贊(0)
原則上水泵安裝于進水管上(也就是將水打進主機),以盡量減少水泵吸入端的阻力損失避免出現氣蝕,只是由于有些系統本身靜壓較高才有了安裝到出水管上的做法。二、水泵進水端一般為0或非常接近0,出水端為水泵揚程或非常接近水泵揚程。三、中央空調冷凍水系統一般為閉式水系統,冷卻水系統為開式水系統。四、因為冷凍说統為閉式水系統,所以不存在水箱溢流。在冷媒循環裝置中,壓縮機的密閉容器內具有旋轉壓縮組件與第二旋轉壓縮組件。冷媒的循環是一由液體到汽體再到液體為一個周期的。當冷媒由汽體轉化為液體時,需要放出熱量,此時的熱量由冷卻水帶走;當冷媒由液體轉化為汽體時,需要吸收熱量,此時的熱量是由冷凍水轉換過來的。冷卻水的熱量是由冷卻塔散去的,冷凍水的熱量是由各個用戶末端交換過來的。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號