威海城市人家很高興為您解答.
一,格力空調三種機型顯示E5的含意:
1,格力定頻空調顯示E5代表--低電壓保護(過電流保護).
2,格力變頻空調顯示e5代碼--為室內外通訊故障.
3,格力分體立柜式空調顯示e5為--低電壓保護,堵轉過流保護.
二,格力定頻空調顯示E5的維修方法:
1,查看電壓是否過低,可建議用戶安裝穩壓器.
2,外機電容是否損壞.
3,外機散熱是否良好,內機過濾網和外機的冷凝器是否太臟.
4,控制板故障,更換控制板.
回復 贊(1)
格力空調故障代碼E5:低電壓過流保護.出現的原因以及解決方法:1,電源電壓低于187V.現在的空調都是寬電源設計,但是如果低于這個數字,空調也是不能啟動的!2,內機過濾網和外機的冷凝器太臟引起的保護,建議先清洗一下.3,控制板故障,更換控制板 先檢查一下電壓是否正常,如果不穩定的話,建議安裝穩壓器
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號